一汽-大眾的數據中心改造成功奧秘

2011/04/21

  導讀:通過對最新綠色數據中心技術的深入的探討,周密的考察,在綜合比較了所有可選方案后,一汽-大眾最終選擇了施耐德電氣旗下的APC(簡稱APC) 的 InfraStruXure(英飛)集成系統升級其中心機房及備份機房。

  一汽-大眾汽車有限公司(簡稱一汽-大眾)是由中國第一汽車集團公司和德國大眾汽車股份公司、奧迪汽車股份公司及大眾汽車(中國)投資有限公司合資經營的現代化轎車工業基地,也是捷達、寶來、高爾夫、奧迪等轎車品牌在中國的生產基地,在國內可謂家喻戶曉。

一汽-大眾數據中心機房

  
圖:一汽-大眾數據中心機房


  近日,記者來到長期,一汽,走進了這個著名企業,了解到其數據中心改造成功的奧秘,

  一分鐘價值六千元

  據大眾汽車有限公司IT運維部的齊衛東介紹,數據中心中心機房的大致架構分為生產系統、銷售系統、辦公系統和企業網站的運營,建于2000年,是公司的銷售和生產等核心應用關鍵支持平臺。歷經10年的光景,隨著業務的不斷發展,使得數據中心容量和管理需求不斷提升,數據中心的關鍵物理基礎設施已經無法滿足現有主要IT應用系統的正常運行,其中配電系統、監控系統和制冷系統都存在很多隱患,也曾不足一次發生過宕機事故。

  “汽車的生產制造以及銷售等整個流程都與信息系統息息相關,宕機一分鐘帶來的損失是6000元人民幣!”齊衛東說。隨著綠色節能數據中心的日漸深入人心,一汽大眾數據中心決定對機房進行改造升級。但如何在確保機房內IT設備正常運行的情況下,對原有系統進行升級以及更新換代成為該項目的挑戰。

  通過對最新綠色數據中心技術的深入的探討,周密的考察,在綜合比較了所有可選方案后,一汽-大眾最終選擇了施耐德電氣旗下的APC(簡稱APC) 的 InfraStruXure(英飛)集成系統升級其中心機房及備份機房。

  齊衛東介紹說,兩個機房的UPS電源已經使用了3年,但由于產品質量問題,每年都會給機房造成3-4次的停電,因此,UPS的配電系統改造是當務之急。監控系統也已經使用多年,部分設施已經損壞,也需要進行改造?照{系統則需要進行輕微的調整。

一汽-大眾數據中心UPS機柜
  
圖:一汽-大眾數據中心UPS機柜

  齊衛東表示,依據《電子信息系統機房設計規范》GB 50714-2008和《電子信息系統機房施工及驗收規范》GB 50462-2008,并結合設備運行管理的需求,一汽-大眾數據中心改造方案在考慮機房未來5-10年擴展性的基礎上,部署了APC InfraStruXure UPS前端配電系統、UPS、列頭配電柜、管理系統、空調系統、機柜、走線系統等。